Hola, estoy controlando el encendido y apagado de una caldera con un control de temperatura honeywell 1010, la cual esta conectada a un deposito de agua. Cuando esta se enfría, el agua de retorno llega hacia el acuaestato que le manda la orden al control para encender la caldera. Cuando se calienta le ordena que se apague. Mi problema es que cuando ajusto el set point del control, no me sensa bien la temperaura y me genera inestabilidad en la caldera, moviendo los parámetros me di cuenta que la caldera se activa muy bien, pero al momento en que debe apagarse me genera conflicto. Mi duda es si hay algún parámetro de control que tenga que ajustar en la caldera o el acuaestato tiene algun problema en el montaje. Los parámetros que yo le he puesto son los siguientes: P1=33.0, I=240, d1=60 (los parámetros del PID), db(banda muerta)=50 Histéresis=0, Ciclo de trabajo=2 (parámetros por defecto según el manual).
Gracias por la atención.
Gracias por la atención.