Duda sobre diagrama eléctrico

Si el diyuntor no se da por enterado de esa descarga, puede que sea en la parte del cableado, previo al diyuntor, en la parte que ingresa a la casa.
Una fuga en los cables a tierra, antes del diyuntor, este no se da por enterado y por eso no salta.
 
Para chequear el disyuntor, 1ro. hay que conocer cuál es su corriente de disparo. Normalmente se utilizan de 30mA en uso domiciliario.
Entonces, para realizar la prueba debes utilizar una resistencia de 220V/.03A, lo que arroja un valor de 7.33Kohm, más cercano por encima 8K2.
Pero, para realizar ésta prueba hay que desconectar la alimentación a la casa, sino se sumará las fugas que puedan existir previamente.
Para buscar el origen de fuga, desconecta la alimentación de la casa, y chequea para empezar.
Te comento un caso particular que sucedió de igual forma en casa de mis padres. El problema estaba en el interruptor del baño, al tratarse de cañería metálica, con la humedad permanente, producía descargas en cualquier cosa metálica.
 