Hola a todos:

A ver si alguien me puede ayudar: tengo que conectar a mi PLC señales digitales procedentes de un cuadro de bombas. Me dicen que estas señales están alimentadas, y que para duplicarlas tengo que usar relés.

¿Alguien sabría explicarme esto, y el conexionado que tengo que hacer?¿Cómo sé que tipo de relé usar?

Espero que me podáis ayudar. Gracias a todos y un saludo!
 
A ver si entiendo correctamente, ¿ tu debes informarle al PLC que tal o cual bomba está activada ?
 
Si el contactor que maneja la bomba (Si son mas de 1 es la misma solución) es del tipo modular, se pueden agregar contactos extra.
Siendo así, le agregas un contacto NC (Normal Cerrado) que se, redundancia, cerrará si el térmico de la bomba la desconecta, ese contacto te sirve para mandar la señal al PLC.

Si necesitas detectar las 2 posibilidades:
Bomba energizada y Bomba energizada pero detenida por falla térmica.
En este caso si necesitas un relee auxiliar que se energice junto que el contactor mandando una señal a través de uno de sus contactos al PLC
 