Falla de variador de frecuencia abb acs580-01-206a-4

Falla de variador de frecuencia abb acs580-01-206a-4

Me aparece falla en ventilador auxiliar 1 numero de falla 5081, se sustituyeron los ventiladores y la falla persiste, se cambio la tarjeta de control y el problema persiste, alguien con un problema similar que me pueda aportar algo, de antemano gracias y buen dia
 
Si gira, el ventilador funciona bien, se checaron señales y si las manda pero sigue botando el mismo error, también se restauró a modo fábrica pero nada.
 
El variador "debe" tener una manera de chequear el funcionamiento del ventilado y probablemente sea la causa del error.

- Algunos tienen una plaquita delante del ventilador que activa un microswitch. El flujo de aire empuja la plaquita y si el mecanismo se llenó de mugre --> (n)

- Otros tienen un PTC manejando un a corriente que lo mantiene tibio, cuando se llena de mugre el camino del aire, recalienta y se activa la proteccion.

Según el manual ese error puede desactivarse temporalmente. Te va a servir para verificar que el problema venga exclusivamente de la detección de flujo de aire.
 
Hola, añadiendo a la opinión de Eduardo, el ventilador posee detector de RPM?
Además se reemplazó por uno de igual características?
Sobre todo el mismo valor de RPM? Consumo?, etc.
 
Mira que el sentido de los ventiladores esta bien.

Limpieza, quizas tengas algo entorpeciendo el flujo del aire

Salta a la primera o despues de un tiempo? Es decir...detecta desde el principio que le falta ventilacion o es que salta por temperatura?
 