Falla en equipo ups powerware 9120

Saludos cordiales a todos.

Tengo un equipo 9120 de la marca powerware, el cual, lo unico que se encontraba encendido era el Display con la Alarma de FALLA EN EL BUS DC, al destaparlo se encontraron los IGBT del inversor quemados asi como los del rectificador, posteriormente todos fueron sustituidos y entonces el equipo encendio, pero la alarma aun existe y al desconectar la alimentacion de Corriente Normal del Equipo , no entra el inversor.

Estuve revizando varios componentes de la tarjeta pero sigo sin encontrar la falla y realmente es complicado debido a que no cuento con el manual de servicio del ups.

Agradeceria si alguien me pudiera asesorar o bien si alguien tuviera el diagrama del equipo.

Gracias. ...
 
Atrás
Arriba