Filtro pasa bajo para RTD

Hola, según parece le aplican un corriente fija de referencia al RTD, y leen el valor de tensión. Como la señal a medir es de continua la frecuencia de corte del filtro queda limitada por la frecuencia de muestreo que utilices solamente. Cuanto mas ajustado menos ruido entra al conversor.
Asique si eliges muestrear a una frecuencia fs, luego, el ancho de banda BW de tu filtro debería ser:

BW < fs/2



Perdón, el ancho de banda en banda base es el doble de la frecuencia de corte. Sería asi:

fc < fs/2 , donde fc es la frecuencia de corte del filtro. o bien BW < fs

saludos
 
Última edición:
Atrás