Os pido ayuda para solventar un problema que me tiene de cabeza desde hace algún tiempo.
Se trata de un medidor de nivel hidrostático de 4-20mA situado en la parte baja de un tanque de 30 tm, conectado a un controlador Honeywell, con dos salidas de relé para máximo y mínimo nivel.
El caso es que la medida en ocasiones, fluctua una barbaridad, con picos que hacen saltar incluso los relés de alarma.
Hace unos meses, la avería aparecía al conectar variadores de velocidad de motores situados en el mismo cuadro. La medida era correcta y muy estable mientras todo estuviera parado, pero en cuanto conectabas uno de estos motores, y la señal se volvía loca. Y el caso es que hay más controladores con trasmisores 4-20 en la misma sala, y a ninguno le pasa eso.
Por no enrollarme en prosa de más, haré un resumen de lo que hice:
Verificar la correcta conexión a tierra de los variadores.
Alimentar el controlador (220v) desde un cuadro remoto.
Desconectarle momentáneamente la tierra.
Alimentar el transmisor desde otra fuente de 24vcc.
Cambiar el hidrostático por otro de reserva (sin llegar a instalar en el tanque).
Cambiar el controlador por otro de reserva.
Sustituir el cable del transmisor por otro de 2x0,75mm apantallado, desde el transmisor hasta el bornero del cuadro.
Separarlo de los cables de alimentación de los motores, por los cuales iba paralelo en la canalización.
Medir la correcta puesta a tierra del tanque.
Pues bien: ninguno de estas cosas dio resultado. La medida seguía fluctuando una barbaridad.
Dado que lo único que me quedaba por cambiar era el cacho de cable que va desde el bornero al propio controlador, aunque me pareció cosa tonta, procedí a cambiarlo.
Tenía un rollo de unos 20 metros de hilo de 1,5mm 750v (común), y conecté cada extremo a bornas del cuadro y del controlador. De manera incomprensible para mí las fluctuaciones desaparecieron, aunque después de observar su cable original no vi ningún defecto en él. Pero bueno, funcionaba. Así que de los 20 metros, corté los dos que hacían falta para llevarlo por los canales del cuadro, y lo coloqué. ¡Volvieron las fluctuaciones!.... Volví a colocar los 18 restantes... ¡¡ Otra vez bien !!!... El caso es que la cabeza ya la tenía muy caliente, y ni corto ni perezoso hice un rollo del cable y lo dejé dentro del cuadro.
Y hasta ahora. Al menos 5 meses funcionando perfecto, sin fluctuar nada.
Pero ayer (además cuando ya me iba), me avisaron de que volvía a fallar. Y ahora ya no hace ni falta poner el variador. Está loco de manera continua.
Mi pregunta es:
¿Repito de nuevo los pasos que seguí la otra vez, o alguien sabe orientarme para apuntar a una causa más probable?
¿Existe algún tipo de filtro para estas señales 4-20 mA?
Gracias a quien haya llegado hasta aquí leyendo el ladrillo.
Saludos
Se trata de un medidor de nivel hidrostático de 4-20mA situado en la parte baja de un tanque de 30 tm, conectado a un controlador Honeywell, con dos salidas de relé para máximo y mínimo nivel.
El caso es que la medida en ocasiones, fluctua una barbaridad, con picos que hacen saltar incluso los relés de alarma.
Hace unos meses, la avería aparecía al conectar variadores de velocidad de motores situados en el mismo cuadro. La medida era correcta y muy estable mientras todo estuviera parado, pero en cuanto conectabas uno de estos motores, y la señal se volvía loca. Y el caso es que hay más controladores con trasmisores 4-20 en la misma sala, y a ninguno le pasa eso.
Por no enrollarme en prosa de más, haré un resumen de lo que hice:
Verificar la correcta conexión a tierra de los variadores.
Alimentar el controlador (220v) desde un cuadro remoto.
Desconectarle momentáneamente la tierra.
Alimentar el transmisor desde otra fuente de 24vcc.
Cambiar el hidrostático por otro de reserva (sin llegar a instalar en el tanque).
Cambiar el controlador por otro de reserva.
Sustituir el cable del transmisor por otro de 2x0,75mm apantallado, desde el transmisor hasta el bornero del cuadro.
Separarlo de los cables de alimentación de los motores, por los cuales iba paralelo en la canalización.
Medir la correcta puesta a tierra del tanque.
Pues bien: ninguno de estas cosas dio resultado. La medida seguía fluctuando una barbaridad.
Dado que lo único que me quedaba por cambiar era el cacho de cable que va desde el bornero al propio controlador, aunque me pareció cosa tonta, procedí a cambiarlo.
Tenía un rollo de unos 20 metros de hilo de 1,5mm 750v (común), y conecté cada extremo a bornas del cuadro y del controlador. De manera incomprensible para mí las fluctuaciones desaparecieron, aunque después de observar su cable original no vi ningún defecto en él. Pero bueno, funcionaba. Así que de los 20 metros, corté los dos que hacían falta para llevarlo por los canales del cuadro, y lo coloqué. ¡Volvieron las fluctuaciones!.... Volví a colocar los 18 restantes... ¡¡ Otra vez bien !!!... El caso es que la cabeza ya la tenía muy caliente, y ni corto ni perezoso hice un rollo del cable y lo dejé dentro del cuadro.
Y hasta ahora. Al menos 5 meses funcionando perfecto, sin fluctuar nada.
Pero ayer (además cuando ya me iba), me avisaron de que volvía a fallar. Y ahora ya no hace ni falta poner el variador. Está loco de manera continua.
Mi pregunta es:
¿Repito de nuevo los pasos que seguí la otra vez, o alguien sabe orientarme para apuntar a una causa más probable?
¿Existe algún tipo de filtro para estas señales 4-20 mA?
Gracias a quien haya llegado hasta aquí leyendo el ladrillo.
Saludos