Hola, tengo una consulta con una linea de zarandas

#1
Tengo el problema con una linea de 12 zarandas las cuales estan encendidas al mismo tiempo, el problema de todo esto es que no existe algun tipo de control y en algun un punto dado el movimiento de algunas zarandas llega a ser igual (↓, ↓, ↓, ↓, ↓, ↓, ↑, ↑, ↑, ↓, ↑, ↑.) provocando un aumento muy notorio en las vibraciones generadas y un deterioro fatal para la planta.

y bueno no se que usar para sincronizar los motores para que pueda controlar su dirección (↑, ↓, ↓, ↑, ↑, ↓, ↓, ↑, ↑, ↓, ↓, ↑.) y que en caso de apagar alguna zaranda no afecte en lo absoluto y al encenderla pueda regresar a su mismo ritmo de trabajo.

Tengo pensado en usar encoder, variador y plc . La sincronización se hará con la marca Allen Bradley.


por cierto los motores son de 1 hp a 440v ...
 

DOSMETROS

High 2m Modereitor
#4
Por eso , son varios motores . . . que resbalan distinto y además si tienen correas también varían de una a otra hasta que . . . se sincronizan varias ;)
 
Arriba