Potencia aparente

Por tanto a ti te cobran por lo que viaja por el cable, activa y reactiva, pero tu solo usas la activa para las cargas, (también la reactiva para los componentes capacitivos e inductivos pero en tu problema parece no ser el caso).

No. El usuario paga solo por activa. En tu factura vas a ver KWh (como residencial, por ejemplo). De lo contrario, te cobrarían por los KWh + KVARh ó por los KVAh, y ya no tendría sentido la penalización por parte de la empresa de energía.

Subo un documento de la EPEC (empresa provincial de energía de Córdoba, Argentina), para clarificar.

Saludos

PD: por lo general, a usuarios residenciales con demandas de hasta 5KVA, no penalizan por bajo factor de potencia, pero es obligación de conciencia social del usuario hacer un uso eficiente y racional de la energía.
 

Adjuntos

  • cosenofi.pdf
    107.3 KB · Visitas: 4
Última edición:
No. El usuario paga solo por activa. En tu factura vas a ver KWh (como residencial, por ejemplo). De lo contrario, te cobrarían por los KWh + KVARh ó por los KVAh, y ya no tendría sentido la penalización por parte de la empresa de energía.

Subo un documento de la EPEC (empresa provincial de energía de Córdoba, Argentina), para clarificar.

Saludos

PD: por lo general, a usuarios residenciales con demandas de hasta 5KVA, no penalizan por bajo factor de potencia, pero es obligación de conciencia social del usuario hacer un uso eficiente y racional de la energía.

Cierto, justo se lo pregunté hoy a mi profesor de máquinas. Gracias por el punte
 
Si bien es cierto lo que decís, las dos potencias son activas, lo que deberías destacar son dos cosas:
La potencia activa suele estar compuesta por dos potencias => Putil y Ppérdidas, la que te interesa a vos es la útil (los 10A que recibirá tu carga), el resto es calor disipado que se desperdicia.
La potencia de pérdida por Joules dependerá del cuadrado de la corriente aparente multiplicado por la resistencia que presente el cable, por lo tanto Pperdidas tiene una fuerte relación con el coseno Fi de tu instalación y la corriente de carga útil (corriente que obviamente no podés disminuir).

Entonces en el transporte de la energía, de la central de generación hasta el usuario, la potencia aparente es puramente activa, en donde se podría decir que una proporción de esta se empleará (por el usuario) como útil y el resto en calor inútil. Es en el usuario en donde esa potencia útil se empleada una parte para posibilitar el funcionamiento (reactiva) y otra en se emplea en trabaja.
Siguiendo con tener una carga que necesita de 10 A pero por su bajo factor de potencia requiere 15A como corriente aparente. En las lineas de transmición si producen o gastan energía. de manera que la potencia disipada es I^2*R. R es la resistencia de la linea.

Saludos.
 
Entonces en el transporte de la energía, de la central de generación hasta el usuario, la potencia aparente es puramente activa, en donde se podría decir que una proporción de esta se empleará (por el usuario) como útil y el resto en calor inútil.

No.

La potencia que será puramente activa durante ese transporte de energía, serán las de pérdidas.

Es en el usuario en donde esa potencia útil se empleada una parte para posibilitar el funcionamiento (reactiva) y otra en se emplea en trabaja.

Luego tendrás la potencia útil en conjunto con la potencia reactiva (que en teoría no se pierde).

Resumiendolo gráficamente:

Código:
Central ====> Cable ===> Instalación (trafos, cables, térmicas, etc) =====> Carga
                |                             |                             ^
           Pperdidas                        Pperdidas                     /    \
                                                                    Prectiva     Pactiva (útil)


Siguiendo con tener una carga que necesita de 10 A pero por su bajo factor de potencia requiere 15A como corriente aparente. En las lineas de transmición si producen o gastan energía. de manera que la potencia disipada es I^2*R. R es la resistencia de la linea.

Saludos.

Exacto, pero además tenés que sobredimensionar la instalación y sus pérdidas (trafos, como mencionó Eduardo).

Haciendo una analogía más cotidiana (y burda), tener una potencia reactiva muy alta es similar a usar un camión con acoplado solo para llevar un colchón como carga.
 