Prácticas electricidad y neumática 2

pues continuo ahora con la 2da parte de las prácticas.....

Práctica 10: Semáforo Sencillo

1. Al cerrar el BA se acciona el temporizador y 10s después enciende rojo.
2. 5s después se apaga rojo y enciende ámbar.
3. 10s después se apaga ámbar y enciende verde.

DESARROLLO: Los focos tendrán que encender de manera secuencial de tal forma que simulen un semáforo.

p10-2.gif


CONCLUSIÓN: Al ubicar los temporizadores de manera estratégica podemos cumplir las condiciones.


Práctica 11: Semáforo 2 calles.


1. Al cerrar interruptor enciende rojo y verde 2 y (T1=15s y T2=10s).
2. 10s después (T2) se apaga verde 2 y enciende ámbar 2.
3. 15s después (T1) se apaga rojo 1 y ámbar 2 enciende, enciende rojo 2 y verde 1.

Sería la siguiente secuencia:

Rojo1-Verde2
Rojo1- Ambar2
Verde1-Rojo2
Verde1-Rojo2
Ambar1-Rojo2
Rojo1-Verde2

p11-1.gif


Práctica 13: Arranque secuencial de 6 motores

1. Al 1er pulso entra M1.
2. Al 2do pulso entra M2 y sale M1.
3. Al 3er pulso entra M3 y sale M2.
4. Al 4to pulso entra M4 y sale M3.
5. Al 5to pulso entra M5 y sale M4.
6. Al 6to pulso entra M6 y sale M5.
7. Botón de paro y cae todo el sistema.

p13-1.gif


APRENDIZAJE: Podemos enclavar los contactores a los temporizadores de varias formas
para así obtener un encendido secuencial, en este caso los contactores se enclavaron
en serie con los motores y en paralelo con los temporizadores.

CONCLUSIÓN: Podemos usar temporizadores y contactores en paralelo para la activación
y enclavación de motores.

Práctica 14: Arranque secuencial de 5 motores.

Condiciones:
1. Cuando se meta el 1er pulso entra motor 1.
2. Cuando se meta el 2do pulso entra motor 2.
3. Cuando se meta el 3er pulso entra motor 3.
4. Cuando se meta el 4to pulso entra motor 4.
5. Cuando se meta el 5to pulso entra motor 5.

p14.gif


Conclusión: al poner los contadores en serie con los motores y en forma de cascada paralelamente al BA nos da un encendido secuencial por cada pulso hecho.

Práctica 15: Bomba de lubricación.

1. Después de 7 movimientos de articulación (en un brazo mecánico) entra a lubricar 1 bomba.
2. La bomba solo durara trabajando 10s
3. Al cabo de 10s nuevamente comienza el conteo.
4. Un foco piloto indicara cuando el brazo haya dado los 7 movimientos y un foco piloto indicara cuando la bomba de lubricamiento trabaje.

p15.gif


Conclusiones: la tercera pata del contador la podemos usar como reset al conectarlo estratégicamente con contactor T1 que está enclavado al temporizador T1.

pues esas son hasta ahora todas las prácticas aunque me falto la num 12, y la 4 pero la 4 era un examen asi que por eso no la puse, la práctica num 16 es un proyecto de una caja fuerte que vale bastantes puntos asi que si lo logro hacer se los muestro...
graciasss
 
Atrás
Arriba