Reemplazar doble diodo s60sc4m por puente rectificador

Buenas amigos del foro. :D

Actualmente tengo en mis manos un circuito que transforma voltaje 110 a 40 voltios, este circuito se utiliza para un split de aire acondicionado, el problema radica en que el circuito posee dos ic doble diodo s60sc4m estos poseen estas caracteristicas:

voltaje: 40 volt

amperaje: 60 amp :eek:

los doble diodo se utilizan para rectificar el voltaje de el transformador reductor de voltaje, ahora mi problema es que no encuentro estos integrados por ningun lado y deseo saber si puedo utilizar dos puentes rectificadores y utilizar las dos salidas positivas, hay algun problema al hacer esto??:confused:

Desde ya gracias
 
podes reemplezarlos por cualquier diodo que soporte lo que tiene que soportar, pero habria que ver por que se quemaron, probablemente hubo un corto para que se quemen los dos CI.. estaria bien ver si si el fusible no fue cambiado por un pedazo cable. y buscar una falla
 
Gracias Maxee, de echo ya revise todo el circuito, y el daño fue producto de un corto despues de la fuente, encontre el puente rectificador KBPC3506 de 35 amp, voy a probar la corriente pico del circuito que alimenta, para ver si este le funciona
 
De nada.. pero ojo, si tenia uno de 60A no es por nada, creo que ningun fabricante pone componectes sobredimencionados si se puede decir asi, andan con un poco mas de lo justo normalmente.
Desconosco completamente como es el circuito electronico de un AA, pero seguramente tiene unos condensadores de filtrado despues del puente diodo, y si mal no creo, es en el arranque cuando estos se cargan, que el puente es mas exigido.
Eso tienes que medir.. pero igual, si el que tenia era de 60A...
Tu sabras

Saludos y suerte con la reparacion (y)
 