Estoy reparando un tablero marcador de carreras, bolas, strikes etc para un campo de softball.
Reemplacé el cableado que va de la cabina (donde está un panel de control para el marcador) hasta el tablero mismo. Son 150 m de distancia entre estos dos puntos. El cableado anterior era una coleccion de empalmes de diferentes calibres pero funcionaba. Dejó de funcionar porque en alguno de esos puntos de unión, la humedad hizo de las suyas y sulfató los empalmes.
Propuse usar un cable UTP cat 5e con recubrimiento de pvc como reemplazo y se cambió el cable. El primer problema que se me ha presentado es que la alimentación no es aceptable, yo esperaba una caída de tensión, pero en vez de eso tengo una fluctuación de voltaje que hace que el panel de control prenda y apague intermitentemente. Ahí dejé el asunto aquel día.
Hoy me propongo estudiar más a fondo el problema, quizás se trate de inducción, o cable roto (muy poco probable, pero no lo descarto) o la fuente de alimentación ( el tablero alimenta a la caja de control).
Pondré un capacitor a la entrada del panel de control.
Usaré el trenzado de los pares para tratar de aliviar el problema de ruido.
Alimentaré externamente el panel de control (resolvería el problema de alimentación, pero la comunicación aún no se si se vea afectada por lo mismo)
Ya para terminar les describo las señales:
La comunicación es RS-485, utiliza cuatro señales y 6 pines de un conector db9.
Las señales son tx,rx, que usan un pin del conector cada uno y la alimentación usa 4 pines , dos para los 12 V y dos para ref.
Si todo falla quizás cambie el cable por uno apantallado o mejor protegido.
Me encantaría leer sus sugerencias y experiencias en situaciones similares: que cable usarían, que observarían en la instalación o equipo etc., de igual manera espero que (y si se resuelve todo correctamente) le sirva a alguien de referencia.
Gracias por leer!
Reemplacé el cableado que va de la cabina (donde está un panel de control para el marcador) hasta el tablero mismo. Son 150 m de distancia entre estos dos puntos. El cableado anterior era una coleccion de empalmes de diferentes calibres pero funcionaba. Dejó de funcionar porque en alguno de esos puntos de unión, la humedad hizo de las suyas y sulfató los empalmes.
Propuse usar un cable UTP cat 5e con recubrimiento de pvc como reemplazo y se cambió el cable. El primer problema que se me ha presentado es que la alimentación no es aceptable, yo esperaba una caída de tensión, pero en vez de eso tengo una fluctuación de voltaje que hace que el panel de control prenda y apague intermitentemente. Ahí dejé el asunto aquel día.
Hoy me propongo estudiar más a fondo el problema, quizás se trate de inducción, o cable roto (muy poco probable, pero no lo descarto) o la fuente de alimentación ( el tablero alimenta a la caja de control).
Pondré un capacitor a la entrada del panel de control.
Usaré el trenzado de los pares para tratar de aliviar el problema de ruido.
Alimentaré externamente el panel de control (resolvería el problema de alimentación, pero la comunicación aún no se si se vea afectada por lo mismo)
Ya para terminar les describo las señales:
La comunicación es RS-485, utiliza cuatro señales y 6 pines de un conector db9.
Las señales son tx,rx, que usan un pin del conector cada uno y la alimentación usa 4 pines , dos para los 12 V y dos para ref.
Si todo falla quizás cambie el cable por uno apantallado o mejor protegido.
Me encantaría leer sus sugerencias y experiencias en situaciones similares: que cable usarían, que observarían en la instalación o equipo etc., de igual manera espero que (y si se resuelve todo correctamente) le sirva a alguien de referencia.
Gracias por leer!