Sensor inductivo

Estimados: En la fabrica recibimos 2 maquinas de china, estaba revisando que la sierra tiene un sensor inductivo de 2 hilos del tipo NPN enfrentado a la hoja de sierra, según tengo entendido estos sensores se conectan enserie con un rele o con la bobina del contactor, pero la maquina tiene un PLC.

Alguien me puede aclarar el tema.
 
Para ese sensor los datos serían:

25 mm Distancia de detección ± 10%
Conjunto 0-22mm distancia
10% del rango de detección de distancia de seguimiento de la siguiente
La detección de objetos metálicos magnéticos (no magnético de metal distancia de detección disminuye)
detectable estándar objeto de hierro 75 * 75 * 1 mm
DC Respuesta de frecuencia: 0.5kHz CA: 25Hz
Suministro tipo de voltaje: DC12-24V (6-36V) Ripple (P-P) 10% o menos,
Tipo de cambio: AC110-220V (36-250V) 50 / 60Hz
Tensión no disruptiva entre AC1000V 50 / 60Hz 1min parte de carga de la vivienda
Influencia de la tensión rango de tensión de alimentación nominal del valor de tensión de ± 15% nominal de la red dentro de ± 10% de la distancia de detección
Consumo de corriente tipo N.P: 13 mA o menos, D: 0.8mA o menos, un tipo: 1.7mA o menos
Tipo de salida de control N.P: 300 mA o menos, D-: 200 mA o menos, un tipo: 400 mA o menos
Circuito tipo de protección N.P.D: protección reversa de la conexión, limitador de sobretensiones, protección del cortocircuito de la carga, un tipo: la absorción de sobretensión
la temperatura ambiental y la humedad del aire de almacenaje: -30- + 65 ℃
(Sin hielo ni condensación), acción, almacenamiento: 35-95% de humedad relativa
Efectos de la gama de temperaturas de temperatura -30- + 65 ℃, + 23 ℃ cuando, ± 15% o menos Distancia de detección
Rango de temperatura -25- + 60 ℃, + 23 ℃ cuando, ± 10% o menos Distancia de detección
Resistencia de aislamiento 50M o más entre (DC500 megóhmetro) sección de la caja de carga
Material de la caja: superficie de detección ABS.
 
Última edición:
Los sensores inductivos de este tipo el cable marron va al positivo
El cable azul al PLC,rele
Si comentas que va a la cinta de corte debe ser por seguridad y es posible
que vaya al rele de seguridad
Ello es para que no arranque la maquina si la cinta no esta o
se ha roto para la maquina
 
Última edición:
Atrás