Que tal ingenieros y aficionados. Estoy realizando un circuito que básicamente es un transductor, la celda de carga que utilizó me da una salida diferencial de mV variables en proporción a la deformación que se le aplique, la variación o span es de 10mV. Hice un pequeño circuito con opamp para lograr una salida de 10mv a 20mv, con esto tengo que convertir a un 4-20mA.
Es decir, transformar de 10-20mV a 4-20mV, lo hice con un circuito integrado, el XTR115.
Quisiera saber si conocen algún otro integrado para este uso, o algún consejo sobre mis circuitos, en realidad consume más de lo que puede entregarle el circuito que los va a medir, además que la alimentación que se le da a mi transductor solo dura menos de un segundo. Hasta ahora no ha funcionado como quisiera, realmente no se si fue error de diseño, algunos de ustedes podrían darme consejos sobre este tipo de circuitos? Gracias de antemano, cualquier cosa estaré pendiente del post.
El CI XTR115: http://www.ti.com/lit/ds/sbos124a/sbos124a.pdf ...
Adjunto la imágen
Es decir, transformar de 10-20mV a 4-20mV, lo hice con un circuito integrado, el XTR115.
Quisiera saber si conocen algún otro integrado para este uso, o algún consejo sobre mis circuitos, en realidad consume más de lo que puede entregarle el circuito que los va a medir, además que la alimentación que se le da a mi transductor solo dura menos de un segundo. Hasta ahora no ha funcionado como quisiera, realmente no se si fue error de diseño, algunos de ustedes podrían darme consejos sobre este tipo de circuitos? Gracias de antemano, cualquier cosa estaré pendiente del post.
El CI XTR115: http://www.ti.com/lit/ds/sbos124a/sbos124a.pdf ...
Adjunto la imágen
Adjuntos
Última edición: