Es una UPS de 1200VA pico y 650VA nominal. En realidad la marca es Beam de Taiwan, Atomlux lo unico que hizo fue el sticker.
Dejo de andar un buen dia y sin ninguna revision se saco y quedo archivada.
Resulta que ahora necesitaba una, le puse baterias nuevas (lleva dos de 12x7Ah) y me encuentro que tenia dos problemas, uno era de bateria y el otro es que al quedar sin carga se apaga y no vuelve a arrancar.
Ademas nunca se conecta directa a linea, cuando la hago arrancar con un pulsador anda perfecto (generando de la bateria, porque no se conecta) hasta que tengo que desconecto la carga y se apaga.
Aparentemente el problema esta en la parte de deteccion del estado de carga y de bateria, porque da cualquier indicacion (marca "en carga" cuando esta desconectada de linea y generando).
Como no tengo el circuito resulta bastante pesado revisarla, si alguno lo tiene o conoce el link (o de un modelo parecido) o puede darme algun dato le estare muy agradecido.
Saludos.
Dejo de andar un buen dia y sin ninguna revision se saco y quedo archivada.
Resulta que ahora necesitaba una, le puse baterias nuevas (lleva dos de 12x7Ah) y me encuentro que tenia dos problemas, uno era de bateria y el otro es que al quedar sin carga se apaga y no vuelve a arrancar.
Ademas nunca se conecta directa a linea, cuando la hago arrancar con un pulsador anda perfecto (generando de la bateria, porque no se conecta) hasta que tengo que desconecto la carga y se apaga.
Aparentemente el problema esta en la parte de deteccion del estado de carga y de bateria, porque da cualquier indicacion (marca "en carga" cuando esta desconectada de linea y generando).
Como no tengo el circuito resulta bastante pesado revisarla, si alguno lo tiene o conoce el link (o de un modelo parecido) o puede darme algun dato le estare muy agradecido.
Saludos.