Todo dependerá si el medidor de tu proveedor mide reactiva . . .
Mide activa, sin embargo para la reactiva tienen otro medidor, el cual marca cuando hay corrientes mayores a 100A, este sería el caso del área de baterías...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Todo dependerá si el medidor de tu proveedor mide reactiva . . .
Muchas gracias por tu respuesta, con eso ya tengo los datos reales de consumo.Hola, para conocer lo que requieres. Tienes que tomar el valor de potencia activa lo multiplicas por la cantidad de horas encendidas y ese valor será expresado en (Watts-hora) o Wh.
Por ejem. el medidor arroja un valor de 12000W, eso es potencia activa. Aquí no importa la eficiencia pues la empresa te factura las pérdidas, más el trabajo útil del equipo. Entonces, tendrás un consumo de 144000Wh o 144KWh.
En éste caso la potencia reactiva no es dato, ya que sólo se busca Wh.
En tal caso es útil, a la hora de corregir el Cos(phi).
No veo ningún error, solo que lo pongo en duda porque los valores no concuerdan con unos valores de la factura, es por ello que pregunto si hay algún error.Y cuál es el error que tu ves?
La factura es menor, sin embargo parece que los tubos son de menor potencia, ya que realizaron cambios hace unos meses en la empresa y la ficha técnica que me suministraron no es la correcta.... voy a validar esa informaciónEso no lo aclaraste si no dices imposible adivinar.
la factura es mayor o es menor? los tubos tienen capacitores para corregir el factor de potencia?
Si es mayor posiblemente te esten cobrando por la carga reactiva de los balastos, en unos pocos no influencia mucho pero en tu caso son 1616 tubos, allí pesa y mucho la carga reactiva, en tal caso hay que corregir el factor de potencia
En este caso hablamos de Pesos Colombianos, estaríamos hablando de unos 0,16 dólares, por otro lado, la energía reactiva es un 3% de todo lo que consumen estos bombillos, por cuestiones de la empresa no puedo subir la factura, sin embargo espero haber aclarado un poco.Hola jonathancb1, mencionas, una tarifa de $432, kwh, como este foro es internacional, y para tratar de entendernos, te agradecería, traducirlo a dolares, y poder centrar mejor la idea, por otro lado, veo, que estás tomando, lo que creo es la tarifa de energía activa, pero te sugiero revisar la factura, y si se trata de un cliente mayor,(una gran empresa industrial) es posible que encuentres otros rubros, que podríamos llamarlos, "sobre costos", como son, potencia contratada o potencia suscrita, energía reactiva, y otros, sería interesante fotocopiar la factura para enfocarnos mejor en tu problema, de todas maneras te sugiero, que para efectos de costeo, tomes, el total facturado, y lo dividas entre total kwh consumidos en el mes, y es posible te salga un valor cercano a 0.15 dolares americanos por kwh, es cuestión de comprobarlo según tu realidad, es el valor que tienes que reemplazar a tu tarifa por kwh, para tener costo de operación mas cercano a la realidad.
Mensaje automáticamente combinado:
PD. es posible que tengas tarifas distintas, según el horario de uso, horas punta y horas fuera de punta.
La factura es interesante hasta cierto punto. Como sale todo mezclado con el resto de la instalación durante un mes entero y no sabemos que uso se le da, ni en que horario ni nada...
Estimado jonathancb1, leyendo lo que posteas concluyo, que estás entrando en el campo de la administración de energía, te sugiero que tomes datos basados en la realidad, y no especules con datos de catálogos, así como tarifas referenciales que son muy frías, para efectos de costos, te sugiero; tomes lecturas reales de consumos en operación normales, así como que consideres tanto el valor de kwh según tarifa +el valor de kvarh, y ver la forma de agregar el valor que corresponda por potencia contratada, de esa manera vas a tener un costo basado en la realidad, desconozco el contrato que uds. hayan hecho con la empresa suministradora de energía, pero agradecería comentes si en tu factura consideran un rubro de potencia contratada, y a cuanto asciende, en kw.
Mensaje automáticamente combinado:
Te repito, sería interesante subieras tu factura tapando el nombre de la empresa y otros datos que no sean relevantes para efectos de costos