Aire acondicionado falla temperatura

Buenas tardes, que puede ser la falla que el aire acondicionado en temperatura ambiente de 28°c, no arranca seteado en 24°c. Hay que ponerlo en 23°c para que arranque. Medí el sensor ptc de ambiente y se encuentra en valores correctos, es un conqueror de 4mil split. También vi esta falla en un bgh de 3mil split.
 
Hola amigo, cambia todos los sensores, el coil y el de caño quizás estén sensando los dos iguales, la placa está recibiendo información errónea.
 
Hola, si yo chekaria los sensores, los sensores de aire ac suelen ser 5K, 10K, 15K o 20K esto quiere decir que miden eso a 25Cº es decir Khoms. y varian con la temperatura. lo primero es corroborar que midan los dos que hay en la unidad interior. esto por lo menos en los muchos que he visto siempre son del mismo tipo y ya si te dan diferente es indicio de que esta al menos uno de ellos en mal estado, puedes hacer pruebas con un potenciometro
 