diego_z dijo:
el tema de motores es un tema aspero aunque paresca sencillo , un motor de 220v/ 380 v no se debe conectar en triangulo ya que cada bobina estaria alimentada por el doble de su voltage , no es el caso de uno de 380v / 660 v que si se puede arrancar estrella/triangulo ,en cambio no puede conectarse por mucho tiempo( o sea en forma continua) en estrella ya que es como conectarlo a la mitad de su voltage , si se usa ese metodo para arrancar con cargas pesadas.
De donde sacaste esas barbaridades? Porque no te pones a leer un poco de motores primero?
Ademas tenes que saber la diferencia entre una carga pesada y una carga inercial.
No tiene ningun secreto. Las bobinas estan hechas para una tension nominal en sus extremos. Esa tension va a ser la menor que te figure en la chapa y corresponde a la conexion en triangulo.
Cuando lo conectas en estrella la tension en cada bobina es Vlinea/raiz(3), por eso el valor para la estrella es mas alto.