Conectar por RS-485 Varios variadores de frecuencia

capitanp

Miembro irreconocible
Hola como estan, tengo que conectar varios variadores de frecuencia (8) DELTA VDF-E a cada uno independientemente se le tiene que variar la velocidad desde un comando centralizado a unos 30mts, los variadores se encuentran en un solo tablero,
Puedo probar con mallar independientemente cada comando de cada variador (pote/star/stop) puede funcionar pero hay una leve probabilidad de que el ruido de el cableado interfiera con la señal AV1
Si opto por RS-485 usaria un modulo de adquisicion de datos como este

8_channels_0_5v_0_10v_4_20ma_analog_inputs_16bits_adc_connet_to_ethernet_through_tcpip_to_rs485_converter

El cual puedo programar a que direccion enviar cada dato de cada puerto

Mi problema es que no consigo nada parecido , si alguien me podria orientar en algun modulo parecido se los agradeceria

Tambien pense en una interface HMI pero para la practica de uso por el personal no es muy conveniente:rolleyes:

Saludos
 

Adjuntos

  • Delta-VFD-E[1].jpg
    Delta-VFD-E[1].jpg
    42.5 KB · Visitas: 10
  • 8_channels_0_5v_0_10v_4_20ma_analog_inputs_16bits_adc_connet_to_ethernet_through_tcpip_to_rs485_.jpg
    8_channels_0_5v_0_10v_4_20ma_analog_inputs_16bits_adc_connet_to_ethernet_through_tcpip_to_rs485_.jpg
    23.8 KB · Visitas: 11
  • WP_001418.jpg
    WP_001418.jpg
    88.5 KB · Visitas: 16
Hola Capitan!!!

Estos VFD no tienen puerto de comunicación o en caso extremo un modulo adicional para colocarle la direccion y el arbol Modbus para que tu jales los datos a un PLC???

Por que de tener comunicacion ese modulo de adquisición de datos sobraría!!!

Que referencia son los VFD????

He revisado el manual y este equipo si tiene puerto de comunicacion


Saludos
 
Última edición:
...Puedo probar con mallar independientemente cada comando de cada variador (pote/star/stop) puede funcionar pero hay una leve probabilidad de que el ruido de el cableado interfiera con la señal AV1
Las entradas Start/Stop no suelen ser de alta impedancia y la señal del pote se filtra internamente ==> Me parece poco probable que el ruido pueda causar problemas. Salvo claro, que sea bestial :)

En la planta tenemos cableados de ~25m en tableros con variadores que van desde PLCs a potes, pulsadores etc, algunos con cables mallados y otros comunardos.
Para dar una referencia del nivel de ruido, solamente hubo problemas con la señal de shunts --> Y como no iban a dar! Si son señales de miliVolts :) (aunque iba sumado un problema de masas)
 
Hola Capitan!!!

Estos VFD no tienen puerto de comunicación o.......

Si son ese modelo y si tiene puerto RS-485



Eduardo, hoy probe conectar un motor sin cable mallado y entrelazar bien juntito el pote con un mallado poniendo el osciloscopio en AV1 y masa, No hubo problema alguno :D

Cada motor lo estoy conectando con una cable mallado hasta el variador tambien, creo que no voy a tener poblema

El tablero es el de la foto
 

Adjuntos

  • WP_001419.jpg
    WP_001419.jpg
    102.6 KB · Visitas: 23
Juassss, después de estos años conecte todos por RS485 a un HMI y sigue funcionando perfecto


PD: si, sin PLC de por medio
 