Si el circuito sensor de llama es el esquema que pusiste antes, te conviene incorporar ahi mismo el retardo de activacion y usar un solo relay para activar la solenoide.
Como implementarlo? Eso depende de hasta donde se puede modificar lo que ya tenes.
Tambien podria usarse un triac para activar directamente la solenoide, el 'problema' es la seguridad. Si por algun motivo se jode el triac, salvo que haya habido un corto violento, se pone en corto --> te queda activada siempre la solenoide.
El dibujo que pusiste con la conexion de los relays, te queda poco seguro. Tenes que dar vuelta la logica y conectar la solenoide al normal abierto.