Contador divisor por 16

Hola gente, me pidieron que construya un divisor por 16 con el CI 4017, lo que hice fue usar dos 4017, conecté la señal de entrada al clock del primero y del segundo ya que tiene que ser síncrono, las patas de clock enable y reset del primer CI a masa; luego su pata de carry out a la pata de clock enable del segundo integrado; y por último la pata 5 (Q6) del segundo integrado al correspondiente reset, para que solo cuente hasta 6. Quisiera saber si está bien, si así divide por 16 la frecuencia de la señal original. espero haberme explicado, no lo tengo en formato digital como para mostrarlo, pero creo que más o menos se entiende. Un saludo
 
Sin el esquema no te lo puedo asegurar, pero me parece que estas dividiendo por 60, 10 en el primer CD4017 y 6 en el segundo (10 * 6)
 
Atrás