Entonces, tenemos mucho trabajo;
-Fui a la compañia y me dijeron que tiene cable AWG 8 y el consumo normal es para 30A.
Esto te lo dijo la "seño" de la caja, verdad?.
ok, de cualquier forma, es cierto, es un TWD calibre 8AWG, que max es para 40A, pero el servicio doméstico considera una carga no mayor de 30A.
-ya compre el cable y hoy mismo hago la prueba, compre un par de metros de calibre 10 que era los mas grueso que tenian en la ferreteria cercana a mi casa.(olvidaron comprarmela en la zona centro)
NO fué buena idea, dime, solo quieres que tu instalación "jale" o que sea segura, eficiente y económica?; entonces, espera.
-lo del nobreak(UPS) si lo tengo considerado, pero quisiera que se pudiera estabilizar un poco el voltaje, porque pienso que seria tambien un gasto inutil si se llegara a quemar. de echo la compu esta con regulador de voltaje, pero no les tengo mucha confianza.
Igual, primero lo primero, NO gastes por gastar.
Cuestionario:
1.- Tu servicio eléctrico es de una, dos o tres fases? (hilos de corriente).
es de domestica, dos hilos, fase y neutro.
Ok, entonces tu base soquet es de 4 terminales 100 Amperes; si le sigues dando con la soldadora te la vas a cargar y te quedarás "sin luz" mientras te la cambian.
2.- Tu base soquet (donde va el medidor), es circular o cuadrada?, si tomas foto, mejor.
es este...
Ver el archivo adjunto 70709
Lo dicho, 4 terminales, 100A.
3.- El interruptor principal, (el que esta detrás del medidor), es de que tipo, fusibles o termomagnético?
Fusibles...
Por ello "puedes" seguir operando la soldadora sin que se "vuelen" los fusibles. pero el calentamiento te está afectando la base soquet, júralo.
4.- Ese mismo interruptor, de cuántos amperes es?, si son varios, de cuantos polos y cuantos amperes son?
no entendi muy bien, es una caja de dos fusibles de 30A
Es correcto, 2x30A.
5.- que calibre de conductor sale de ese interruptor hacia tu instalación eléctrica?
en el dibujo me equivoque lei mal el numero no es AWG4, del poste al medidor es cable AWG8 pero es muy rigido, y me parece que del medidor al interruptor es AWG8 (uno negro y blanco) pero menos rigido pero grueso, despues de la caja de fusibles sale un AWG10. y en la instalacion tambien AWG12
Estos calibres (en CABLE), son correctos para un servicio general como el de una casa, hasta los 30A, pero ya NO para tu uso, debido a la soldadora.
6.- tu instalación eléctrica tiene en todo su recorrido el conductor de puesta a tierra? (tierra física),
no. solo la computadora tiene tierra fisica. lo demas no.
Mal hecho, se requiere que tengas el conductor de puesta a tierra en todas las masas metálicas que no estan bajo tensión de forma normal. ya lo arreglaremos.
7.- ahora, sal a la calle y dime, el transformador, en su lado de "alta tensión", cuantos hilos tiene?
no se cual sea la alta tension pero en la parte de ariba entran 2 cables y un costado tiene 3 que dicen X1 X2 X3
Ok, monofásico.
8.- alcanzas a ver el número que está al lado de las letras KVA?, cuál es?
dice 25kVA
De acuerdo a norma, debería estar operando a 20 KVA, pero CFE nunca respeta su propia normatividad.
9.- de ese transformador, sale una red o un bus?, es red si se extienden los hilos por mas de un poste (anteriormente, CFE con un solo transformador le daba "luz" a toda una colonia), es bus, si los conductores del secundario del transformador solo se quedan en el poste en un bastidor, y de ahi se conectan los usuarios.
es de red. pasa por varios postes...
10.- dependiendo de la respuesta anterior, más o menos cuantos usuarios hay conectados al mismo transformador?.
somos varios parece, por lo menos 4 manzanas, pero hay todavia lotes vacios asi que calculo que como una 20casas..
1.5 KVA x 20 = 30 KVA. Lo dicho, CFE nunca respeta sus propias normas. Esto quiere decir que a determinadas horas del día, tu transformador está operando con sobrecarga; por eso la tension baja; en un transformador 2F-2H en MT, deberias de tener 240 Volts de x1 a x3, y 120 Volts de x1 a x2 y de x3 a x2.
Por cierto, tu instalción eléctrica esta hecha con ALAMBRE o con CABLE?.
es Alambre la mayoria. la compu como la puse recientemente es Cable
Muy mal tu caso, se debe renovar la instalación a CABLE, el aislamiento del ALAMBRE es termofijo y estas en peligro al utilizar tu soldadora con ese conductor conectado a tu instalación, en caso de calentamiento excesivo, ese aislamiento se enciende igualito a la mecha de un cohete.
lo que no se es cuanto consume la soldadora pero si tengo pinzas amperimetricas, hoy mismo la mido...
Tu soldadora en 120V consume para los 250A unos 60 a 65 Amperes.
ok, en un momento te paso las recomendaciones de lo que deberás realizar, pero, baráto NO será.
Sin embargo, tu instalación será Segura, Eficiente, Accesible, Económica (a la larga), y me atrevo a decír que ahorrarás energía.
Espera mi post.
Saludos!
Bueno, como primer paso para renovar tu instalación eléctrica:
1.- tu máquina de soldar, es una salvajada debido a conectarla a 120Volts; checa su placa de datos, es seguro que la puedes cambiar a 220Volts, variando las conexiones internas; esto será lo primero que debes hacer, con ello, la corriente disminuirá por ahi de los 30 a 35 Amperes.
2.- Una vez que se realizó este cambio; ahora tienes que solicitar un servicio de 2 fases 3 hilos: fase A, fase B y Neutro.
Para esto, requieres colocar la quinta terminal en la base soquet; ademas de colocar el tercer hilo dentro de la canalización de la mufa.
Recomendaciones generales para esto:
- Utiliza una base soquet NUEVA, 4 terminales, 100A más la quinta terminal.
- Utiliza conductor THHW-LS calibre 8 AWG (este es para 55A). y que sean nuevos todos.
- Ya no "reutilices" los materiales que estan existentes en tu acometida, que sean nuevos.
- Tu electrodo (varilla) de tierra que sea de preferencia de 16x3000mm (Sí, 3 metros).
- El conector para la varilla pídelo tipo "pesado".
- Adquiere un Interruptor de Seguridad de 3x100A con sus cartuchos fusible (Switch, pa que te entienda el vendedor)
- Los conductores dentro del tubo de la mufa, que respeten el codigo:
Blanco= Neutro.
Negro, rojo, azul o amarillo= Fases.
- en cuanto a la tierra, VERDE.
- En tu switch nuevo de 3x100A, solo se pasa por los fusibles las dos fases, NUNCA el neutro, ese lo metes a la barra de nuetro.
- Adicionalmente, colocas otro (si, otro), electrodo de tu lado (dentro de tu terreno), donde conectas el Neutro dentro del Switch con ese electrodo; OJO, este es el UNICO punto donde se debe conectar el Neutro con el conductor de Puesta a Tierra, de ahi para el interior de tu domicilio NUNCA se deben conectar entre sí.
Ok, dale y en cuanto esté listo le seguimos;
Falta realizar el calculo del conductor para tu soldadora, de acuerdo a su corriente y a la distancia de la misma al switch principal; sin problema aca te lo hago.
****Te anexo el arreglo -bajo norma- que debes hacer para cambiar tu servicio de "110" a "220".
Saludos!