Duda con rele termico (de sobrecarga)

Antes que nada les quiero decir que ya recibi varios regaños por parte de los expertos del foro por consultar sin antes investigar por lo que ahora busco y rebusco informacion y unicamente vengo aqui con dudas precisas para que les sea mas facil ayudarme.

Las dudas que tengo son con un arrancador.

1) no entiendo porque el rele termico unicamente tiene A2, esto quiere decir que lo debo conectar en serie con el A2 de la bobina del contactor y esta se energiza por inducción?

2) se que 14 es un contacto auxiliar del rele termico y que por medio de este debo
realizar el enclavamiento pero no logro enclavar bien alguien tiene por ahi algun diagrama
de como se debe realizar un enclavamiento sencillo.

Estoy tratando de arrancar un motor monofasico por capacitor.

Saludos y gracias de antemano.
 
¿ A ver la bola de cristal ?

¿ Y si nos ponés una foto , o el modelo de lo que estás utilizando ?

Los relevos térmicos suelen tener un juego de contactos inversores o un NO (normal abierto) y un NC (normal cerrado)

Se pone el NC (normal cerrado) en serie con la bobina del contactor de manera que si algo está mal se abre y suelta el contactor.

El NO (normal abierto) se suele utilizar para alarma , digamos chicharra y luz roja que indiquen la falla.

Saludos !
 
Última edición:
Atrás