Detalle: Es V , A·h y W no v ni a·h ni w ni a·H. Las unidades cambian de significado con mayúsculas y minúsculas: H Henrio y h Hora etc.
Otro detalle, si tenías 2 baterías de 12V 18Ah para formar una de 24V entonces el conjunto era de 18Ah. Si las pones en paralelo entonces si que tendrás 12V 32Ah. Se suma una de las cosas no las dos.
Hay datos que no sabemos, solo sabemos la carga de las baterías, no la corriente que son capaces de entregar ni cuanto tiempo quieres que dure el funcionamiento con baterías ni cuanto consume el UPS en si ni la profundidad de descarga ni la máxima ni la diaria.
Tenías unas baterías de 12*18= 216Wh cada una que al ser dos son 432Wh en total, a 400W de consumo te da teoricamente algo mas de 1h. Teniendo en cuenta la profundidad de descarga, dato que desconocemos, de las baterías daría con suerte media hora, no creo que llegase sin dañar las baterías. Si se usaba con regularidad daría 10' o así.
Ahora quieres poner las baterías de la mitad lo que daría 15' de autonomía máxima teórica y unos 6' si el uso es diario. Tendrás que mirar si las baterías son capaces de entregar 400W+ consumo del UPS, unos 540W a ojo lo que serían 450/24=18,75A Hay que ver el factor C de la batería, C= 1 que es lo que tenías antes mas o menos me resulta aceptable C=2 que es lo que quieres ahora no lo veo tan claro si no son unas baterías de mayor calidad.
Así que las baterías que tenías eran mas bien justas para el uso que le dabas. Las nuevas me parecen pequeñas. Eso sin saber mas detalles que no das.