generador electrico con contactor

hola amigos soy nuevo en le foro y me gustaria si me pueden aclara la siguiente duda:
tengo un generador electrico a combustible(bencina) y deseo conectarlo a mi casa,para estonecesito un contactor ,no me imagino como poder hacerlo ya que jamas he instalado uno ,mucho menos conectarlo a una casa,este debera operar cuando se produsca un corto de energia y como conectarlo con el contactor para que la energia no salga de la red de mi casa hacia la red publica.
saludos espero su ayuda
 
No es propiamente un Contactor, es un Interruptor de Transferencia; tiene un polo y dos tiros. Si tu carga no es muy importante puedes haccerlo manual con un Interruptor de Seguridad de 1 polo 2 tiros de la marca Square-D de Grupo Schneider.
 
Voto por el Interruptor de transferencia que recomienda Elprofetelles (y) , en el PEOR de los casos podrías usar otra llave electromagnética , pero tenés que estar muy atento de apagar una antes de encender la otra . . . y viceversa :unsure:

Edito:

También puede servirte un:

CONMUTADOR DE BOMBAS 1-0-2
CONMUTADOR INVERSOR DE MARCHA 1-0-2 55A(AC23)
CONMUTADOR DOBLE VELOCIDAD P/TABL. 1-0-2 3P 22A(AC23)
 
Última edición:
Atrás