LPC1769 Como configurar el ADC a modo bipolar?

Buenas,

Estoy trabajando en un proyecto con la placa de desarrollo LPCXpressoLPC1769. A parte de otras funciones, controlo la carga/descarga y balanceo de 2 celdas de ion Litio (Li-ion).

Las variables que he de monitorizar son tres:
- Corriente de carga/descarga,
- Tensión de cada celda,
- Temperatura.

¿Como he de configurar el ADC para que obtenga lecturas de tensión negativa?

Gracias de antemano! ...
 
Quiere medir tensiones de continua positivas y negativas, lo que vos decis no tiene nada que ver porque es para señales de alterna usando un capacitor de acople.
 
Hasta no ver un circuito se complica tirar ideas, ya que también podría ser válido cambiar la referencia del uC y trabajar con la celda "negativa" de la fuente, ahí no habría problemas con usar un divisor. Pero tal vez ese cambio de referencia afecte en otra medición :rolleyes: .
 
Atrás