Movidrive con encoder y resolver

hola a todos tengo un problema con un movi drive sew me salta una alarma que me dice que tengo desbordamiento de bus de campo el primer sintoma es que cuando el motor ya ha dejado de funcionar el contactor de freno(lo controla X10.3) sigue metido con lo cual tengo un consumo en el variador

he cambiado el variador que es de 1.5 por uno de 2.2 y aunque le he metido el programa ahora el fallo es de ipo agradesco sus comentarios
 
No entiendo bien tu pregunta. En que consite la aplicacion y que falla te envia el movidrive. En todo caso deberias comunicarte con SEW para que te de una solucion mas rapida.
 
gracias artifox el fallo era desbordamiento de bus de campo y aunque me costo mucho encontrarlo al final dimos con un conector del modulo profibus con los hilos rotos esto hacia que el movidrive se auto-reseteara y despues de intentarlo mas de 125 veces seguidas me tiraba el principal al proposito esta semana voy a lima que tal esta el clima por hay
 