Las UPS estandard de: 500VA, 750VA, 1kVA, 1.5KVA, 2KVA, 2.5KVA, 3KVA, 5KVA, 6KVA, etc utilizan en su mayoría baterías de 12V/7Ah y el tiempo de autonomía está entre 5 minutos a 10 minutos.La corriente de descarga está entre 30A a 45A por eso la brevedad del tiempo de autonomía
La cantidad de baterías en serie está en relación directa con la potencia .
Si la UPS que tienes es interactiva no es recomendable que le pongas una baterá de mayor Capacidad que la original , la electrónica de los interactivos es muy "fragil" si le pones una batería de mayor capacidad el mayor tiempo de funcionamiento recalentará la UPS y la arruinará .La UPS interactiva puede trabajar como 30minutos pero a condición que le reduzcas la carga a la mitad.
Los UPS ON LINE si te permiten colocar baterías de mayor capacidad y pueden trabajar todo el tiempo.
SALUDOS!!!