Hola. Tengo una UPS marca Atomlux, modelo A500, y necesito cambiar las baterías ya que termino su vida util. El problema es que estoy teniendo inconvenientes para conseguir baterías de las mismas características que las que traía. Las originales eran dos baterias marca Atomlux de 6V y 4.2Ah en serie, pero no puedo conseguir con ese amperaje, solo consigo de 4Ah. Mi pregunta es si puedo usar esas baterias de menor corriente. Se que tendría menor autonomia que con las originales, pero mi duda esta en si se pueden llegar a dañar las baterias nuevas (lo digo porque la corriente de carga para las originales debe ser mayor que para estas de 4Ah) o incluso la circuiteria del UPS (al cambiar la resistencia interna de las baterias, no se, por decir algo...)...
Otras baterías que consigo son las de 12V y 7Ah, y leí por ahí que se podían reemplazar baterías de cierta corriente por unas de una corriente un poco mayor y, aunque no me quedo muy claro, se me ocurrió reemplazar las dos originales por una de estas. Por favor si alguien podría aclararme un poco el tema.
Dos de 6V 4Ah, una de 12V 7Ah, o que hago?
Estaria muy interesado en la de 12V 7Ah, para poder aumentar la autonomia....
Desde ya, muchas gracias. Saludos!
CJM@x
Otras baterías que consigo son las de 12V y 7Ah, y leí por ahí que se podían reemplazar baterías de cierta corriente por unas de una corriente un poco mayor y, aunque no me quedo muy claro, se me ocurrió reemplazar las dos originales por una de estas. Por favor si alguien podría aclararme un poco el tema.
Dos de 6V 4Ah, una de 12V 7Ah, o que hago?
Estaria muy interesado en la de 12V 7Ah, para poder aumentar la autonomia....
Desde ya, muchas gracias. Saludos!