NO MAS??!! eres peruano... mi familia es de alla de carcamo....
amigo gracias por la informacion pero no lamentablemente no me esta sirviendo... lo que quiero es un esquema electrico del montaje de esos accesorios si puede buscate esos codigos y te daras cuenta hermano... es decir, los filtros clase A donde van ubicados, las bobinas de entrada y salida.
saludos!
Te adjunto el esquema de conexion para un sistema que se utiliza con el Sinamics S120 de Siemens, que en la practica sería lo mismo, la reactancia de salida se conoce como dv/dt filter y la reactancia de entrada como line reactor.
El 6SL3000-0CE32-8AA0 (lo escribiste mal) es un SINAMICS/MICROMASTER PX LINE REACTOR INPUT: 3AC 380-480 V, 50/60 HZ 278 A.
El 6SL3000-2BE32-6AA0 (tambien estaba erroneo

) es un SINAMICS/MICROMASTER PX MOTOR INDUCTOR (dv/dt filter) FOR 3-PH 380-480 V, 50/60 HZ, 260 A AC DRIVES/POWER MODULES/ MOTOR MODULES.
El 6SE6400-3CC1-7FDO es un MICROMASTER 4 COMMUTATING CHOKE (input reactor)200-480 V 3AC 186 A STAND ALONE FSF - 0.09 MH.
El 6SE6400-3TC14-5FD0 es un MICROMASTER 4 OUTPUT CHOKE (dv/dt filter) 380-480 V 3AC 145 A STAND ALONE FS F - 0.2 MH.
El 6SE6430-2UD41-3FA0 MICROMASTER 430 (otra vez lo mismo :cabezon

es un variador de 132 Kw.
Y por último el 6SE6430-2UD38-8FA0 MICROMASTER 430 ( no tienes remedio!!

) es un VFD de 90 Kw.
Ya con esta información espero puedas sacar adelante este tema en tu empresa!!!!
Saludos