Problemas con PLC WAGO 750-841

Saludos amigo quisiera que me ayuden con un problema que tengo en una draga con un PLC WAGO 750-841 se me activaron unas alarmas y no se desactivan y por lo tanto no puedo operar la maquina revise el PLC y me percate que el led de encendido (I/O) se enciende el verde y despues de unos 15 segundo cambia a rojo intermitente y luego de un tiempo vuelve a verde asi sucesivamente otra cosa que me percate es que cuando enciendo el plc el led de (NS) parpadea 2 veces de rojo y no vuelve a encender mas. Ya conecte y desconecte el cable de datos y nada.
Le quite los contactos auxiliares (modulos) y luego los puse d nuevo y en el mismo lugar donde estaban y cuando encendi el plc ya desaparecieron las alarmas pero no realiza las funciones no se si se desconfiguro al desmontarle los modulos.....Talves alguien me puede ayudar con los link de los controladores de este plc
 
Atrás