Hola Amigos.
Esta vez doy a conocer un pequeño circuito que nos va a dar un servicio espectacular, para todos aquellos que estén hartos de tener que ir al cuadro electrico para rearmar el contador cada vez que se ha sobrepasado la potencia contratada.
Para ponernos en materia, en España nos han instalado unos contadores inteligentes, los cuales nos cortan el suministro cuando rebasamos su límite. Esto es inevitable se mire por donde se mire, y la única forma de saltarselo es haciendo un puente, cosa que a parte de ser completamente ilegal, puede acarrearnos muchos problemas de sanciones economicas, pues no se andan con chiquitas con estos fraudes.
La forma de funcionar de estos contadores es, básicamente, cortar la corriente en el momento que rebasamos el límite contratado. Como caso practico voy a contarles el mio.
En una vivienda antigua, disponemos de contrato de 1750W. Como almacén era perfecto, pero hemos rehabilitado la vivienda anexa y hemos utilizado este contrato para conectar la vivienda al mismo tiempo. Muchos dirán, !!contrata mas luz¡¡ y les responderé que el problema es que nos piden un boletín, cosa que cuesta dinero, y que algún electricista homologado lo haga, y tal y como estan los tiempos, no es cosa barata, así que manos a la obra.
La forma de rearmar el contador una vez nos ha cortado la corriente es dejar el circuito abierto y cerrarlo, mediante el magnetotérmico general, lo que nos hace una idea del proyecto.
Condiciones:
Cuando realiza el corte de luz, no nos la devolverá hasta que no abramos completamente el circuito, es decir, no debe haber absolutamente nada en la línea tras el contador. Si lo hay, no rearmará.
Otra condición es que el contador aprende de los tiempos de apertura y cierre, es decir, en mi caso, si abro el circuito tarda un tiempo, si vuelve a saltar, el tiempo cambia, es algo aleatorio lo que nos da el problema de no poder utilizar un tiempo monoestable de rearme.
Dicho esto, procederé a describir el funcionamiento practico.
Mientras hay corriente, el contactor o relé principal está conectado, dando paso a la corriente hacia el cuadro eléctrico. Aquí esta la magia:
Cuando el contador corta porque se ha rebasado el límite contratado, entra en acción el circuito oscilador a través del contacto cerrado del contactor, que ha dejado de recibir corriente y nos ha abierto el circuito hacia la carga. El circuito empieza oscilar ya que el contacto NC del contactor principal se cierra y es alimentando con los 9V de la pila, dando al relé1 R1
pulsos de dos segundos. El contacto conecta y desconecta la bobina del contactor principal secuencialmente, engañando al contador conectando y desconectando la carga que da la bobina.
Tras ello, el contactor vuelve a suministrar energía, activando la bobina del contactor y enviando de nuevo corriente al cuadro eléctrico, y desconectando la pila del circuito oscilador.
De ahí que una pila de 9V podrá tener una duración de años en un uso normal, ya que solo activa el circuito en ausencia de corriente de red.
En mi instalación, cuando hay un corte, el tiempo real de rearme es de unos 3 a 7 segundos, siendo un circuito práctico cuando nos salta mientras estamos en la ducha con el calefactor o a mitad tarde el lavaplatos consume demasiado en algún momento, así que poco mas que decir.
Sin mas, reciban un saludo.
Esta vez doy a conocer un pequeño circuito que nos va a dar un servicio espectacular, para todos aquellos que estén hartos de tener que ir al cuadro electrico para rearmar el contador cada vez que se ha sobrepasado la potencia contratada.
Para ponernos en materia, en España nos han instalado unos contadores inteligentes, los cuales nos cortan el suministro cuando rebasamos su límite. Esto es inevitable se mire por donde se mire, y la única forma de saltarselo es haciendo un puente, cosa que a parte de ser completamente ilegal, puede acarrearnos muchos problemas de sanciones economicas, pues no se andan con chiquitas con estos fraudes.
La forma de funcionar de estos contadores es, básicamente, cortar la corriente en el momento que rebasamos el límite contratado. Como caso practico voy a contarles el mio.
En una vivienda antigua, disponemos de contrato de 1750W. Como almacén era perfecto, pero hemos rehabilitado la vivienda anexa y hemos utilizado este contrato para conectar la vivienda al mismo tiempo. Muchos dirán, !!contrata mas luz¡¡ y les responderé que el problema es que nos piden un boletín, cosa que cuesta dinero, y que algún electricista homologado lo haga, y tal y como estan los tiempos, no es cosa barata, así que manos a la obra.
La forma de rearmar el contador una vez nos ha cortado la corriente es dejar el circuito abierto y cerrarlo, mediante el magnetotérmico general, lo que nos hace una idea del proyecto.
Condiciones:
Cuando realiza el corte de luz, no nos la devolverá hasta que no abramos completamente el circuito, es decir, no debe haber absolutamente nada en la línea tras el contador. Si lo hay, no rearmará.
Otra condición es que el contador aprende de los tiempos de apertura y cierre, es decir, en mi caso, si abro el circuito tarda un tiempo, si vuelve a saltar, el tiempo cambia, es algo aleatorio lo que nos da el problema de no poder utilizar un tiempo monoestable de rearme.
Dicho esto, procederé a describir el funcionamiento practico.
Mientras hay corriente, el contactor o relé principal está conectado, dando paso a la corriente hacia el cuadro eléctrico. Aquí esta la magia:
Cuando el contador corta porque se ha rebasado el límite contratado, entra en acción el circuito oscilador a través del contacto cerrado del contactor, que ha dejado de recibir corriente y nos ha abierto el circuito hacia la carga. El circuito empieza oscilar ya que el contacto NC del contactor principal se cierra y es alimentando con los 9V de la pila, dando al relé1 R1
pulsos de dos segundos. El contacto conecta y desconecta la bobina del contactor principal secuencialmente, engañando al contador conectando y desconectando la carga que da la bobina.
Tras ello, el contactor vuelve a suministrar energía, activando la bobina del contactor y enviando de nuevo corriente al cuadro eléctrico, y desconectando la pila del circuito oscilador.
De ahí que una pila de 9V podrá tener una duración de años en un uso normal, ya que solo activa el circuito en ausencia de corriente de red.
En mi instalación, cuando hay un corte, el tiempo real de rearme es de unos 3 a 7 segundos, siendo un circuito práctico cuando nos salta mientras estamos en la ducha con el calefactor o a mitad tarde el lavaplatos consume demasiado en algún momento, así que poco mas que decir.
Sin mas, reciban un saludo.