Hola que tal, estoy haciendo un monitor de voltaje trifásico con un micro, lo haré usando el neutro de la línea como referencia, así tendré 125 de neutro a cada fase.
Lo rectifico y aplico a un divisor de tensión para el ADC del micro.
El problema es que al rectificar las 3 fases, ocurre un retorno por tierra hacia los otros puentes, siendo así que si A=25vca, B=50vCA y C=100vca.
La mayor induce sobre las menores y se ve así.
La azul es la rectificada sin filtrar, y la roja una que tomé de referencia, en este caso B.
El circuito es el siguiente:
Como ven, no estoy aplicando las salidas de ls puenets a una misma carga omo se haría en un rectificador trifásico, no e slo que busco, las quiero independientes para 3 canales del pic.
No se que ponerle para que los rectificadores no se induscan unos a otros, se que es por unir las tierras pero que más podría hacer??
Un saludo y gracias por las respuestas
Lo rectifico y aplico a un divisor de tensión para el ADC del micro.
El problema es que al rectificar las 3 fases, ocurre un retorno por tierra hacia los otros puentes, siendo así que si A=25vca, B=50vCA y C=100vca.
La mayor induce sobre las menores y se ve así.

La azul es la rectificada sin filtrar, y la roja una que tomé de referencia, en este caso B.
El circuito es el siguiente:

Como ven, no estoy aplicando las salidas de ls puenets a una misma carga omo se haría en un rectificador trifásico, no e slo que busco, las quiero independientes para 3 canales del pic.
No se que ponerle para que los rectificadores no se induscan unos a otros, se que es por unir las tierras pero que más podría hacer??
Un saludo y gracias por las respuestas