les contare que es lo que tengo que hacer..
tengo que hacer un localizador de fallas, que se encuentran en los postes de media tensión en algunos lugares, en que consiste esto, cuando existe un corto circuito o alguna falla, estos localizadores de fallas dan aviso encendiendo algún tipo de luz...
yo tengo que hacer eso mismo, pero para corrientes mas bajas..
la forma en que yo lo hice:
hice un toroide, por el centro de el pase un cable pelado, que esta conectado a un circuito magnético (el circuito magnético da lo mismo cual es )... como todos saben al pasar la corriente alterna por el centro del toroide me induce un voltaje en los terminales del toroide.
estas medidas fueron
para
5A-----0.45mV
8A----0.76mV
11A---1.14mV
lo que yo tengo que hacer es amplificar ese voltaje, rectificarlo, y mi idea es meterlo a un microcontrolador, cosa que cuando el voltaje sea mayor a 0.45mV (o el valor del voltaje amplificado que sea equivalente a este ) prenda un led , cuando sea mayor a 0.76mV (o el valor del voltaje amplificado que sea equivalente a este ) prenda otro led , y cuando sea mayor a 1.14mV(o el valor del voltaje amplificado que sea equivalente a este ) . esto necesito hacer, espero se entienda .