Cambio de Tanque de combustible en Planta de Emergencia

Debo sustituir el tanque de una planta de emergencia (el pequeño con el que viene originalmente 40 galones aprox) por uno de mayor capacidad (150 galones) ubicado un piso mas arriba en la edificacion (4mts) que se debe tener en cuenta??? la linea nueva de combustible se acopla diretamente a la linea de la bomba de combustible del tanque anterior (obviamente con un filtro de combustible)?? afecta la gravedad pues en el tanque original sube por la accion de la bomba, ahora lo haria por gravedad?? de antemano gracias, chaoooooooo
 

Adjuntos

  • PLANTA.JPG
    PLANTA.JPG
    24.6 KB · Visitas: 11
Yo conservaría el tanque original , le instalaría una válvula a flotante y el otro tanque que aprovisione desde el otro piso . . . y listo el pollo y frita la gallina.

Con eso no se modifican las características originales del grupo ;)

Lo de la válvula a flotante es indicativo , podria ser una electroválvula + algún sensor

Una vez un arquitecto amigo del dueño , le quería poner unas patas antivibratorias en las 4 patas del tanque + otro silenciador adicional (Cramaco motor diesel turbo Ford) :facepalm:

generador-diesel-138-kva-mwm-cramaco-22347-MLA20227930435_012015-F.jpg
 