Eduardo escribió:
Si estan en triangulo, tenes que soltar los terminales y conectarlas en paralelo.
Peeero, como la tension por rama ahora es menor te va a quedar un calefactor de 4kW. Si igual te alcanza no hay problema.
Lo correcto es: P1=12Kw = 3xUxU/R, si ahora cambiamos la conexión de triángulo a conexión paralelo tenemos: P2 = 3x(U/sqr2)(U/sqr2)/R = 3xUxU/2R = P1/2 = 6Kw
Nota: sqr2=Raíz cuadrada de 2
Potencia: P=(U al cuadrado) (sobre R) = UxU/R (Monofásica)