Hola a todos
Y referido a la consulta ., me llama la atencion el sistema de acoplamiento del motor al generador
No es el sitema tradicional ., y me llama la atencion
ATTE : juan
En relacion a tu comntario ., en otro mensaje ., ( ""Generador Woodward "") ¡¡¡¡ ssssiiii eran unos motores disel fantasticos !!!!!!! (creo que de origen aleman)Ver el archivo adjunto 337202
Esas bobinas NO parecen estar muy sanas que digamos.
Son bobinados que trabajan en serie con la "Carga" del generador, uno por cada fase, así que no tienen tensión entre espiras, NO habría problemas
El motor Diesel ¿ Funciona ?
En caso afirmativo, se le puede mandar tensión desde la batería a la excitación, previo desconectar del regulador la parte de CC.
Con el Diesel funcionando, se le mandan los 12V y si está el alternador sano, tendría que sacar tensión trifásica
Y referido a la consulta ., me llama la atencion el sistema de acoplamiento del motor al generador
No es el sitema tradicional ., y me llama la atencion
ATTE : juan