Si quiere neutro necesita un transformador y no vale autotransformador...
A no ser que tenga trifásica y un autotransformador trifásico, y entonces si que puede poner el centro de estrella del autotransformador a tierra. Pero tendrá que ver que dice la compañía porque ese centro de estrella no está aislado, y un desequilibrio de la red cargaría el autógrafo.
Si quiere 110, 220, 230 o lo que sea y no precisa neutro puede usar indistintamente transformador o autotransformador. Casi todos los equipos van con o sin neutro, pero algunos necesitan forzosamente neutro- "neutral"