Porqué una fuente switching puede tener un arranque tardio

#1
buenas tardes compañeros, estoy reparando unas fuentes switching gamatronic para telecomunicaciones, pero, en una de ellas me presenta un delay de casi 10 segundos en su activación, a que se puede deber este fenómeno?

les agradezco su tiempo ...
 
#2
buenas tardes compañeros, estoy reparando unas fuentes switching gamatronic para telecomunicaciones, pero, en una de ellas me presenta un delay de casi 10 segundos en su activación, a que se puede deber este fenómeno?

les agradezco su tiempo ...
Si así se fabricó no es un defecto, es un soft-start, se utiliza para equipos delicados especialmente.
Saludos!
 
#3
mmm tan largo no creo, yo revisaría problemas de filtrado en el rectificador de entrada y resistencias de arranque y/o voltaje de arranque, chauuuuuuuuuuu
 

Daniel Lopes

Miembro Geconocido
#4
Hola a todos , premeramente es necessario conocer lo circuito ( diagrama esquemactico) de control PWM para despues analizar lo que se passa con lo circuito de "soft start" quizaz algun conponiente ( C o R ) con valor electrico alterado pueda hacer ese "atrazo" demasiado.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
 
Arriba