Porqué una fuente switching puede tener un arranque tardio

buenas tardes compañeros, estoy reparando unas fuentes switching gamatronic para telecomunicaciones, pero, en una de ellas me presenta un delay de casi 10 segundos en su activación, a que se puede deber este fenómeno?

les agradezco su tiempo ...
 
buenas tardes compañeros, estoy reparando unas fuentes switching gamatronic para telecomunicaciones, pero, en una de ellas me presenta un delay de casi 10 segundos en su activación, a que se puede deber este fenómeno?

les agradezco su tiempo ...

Si así se fabricó no es un defecto, es un soft-start, se utiliza para equipos delicados especialmente.
Saludos!
 
mmm tan largo no creo, yo revisaría problemas de filtrado en el rectificador de entrada y resistencias de arranque y/o voltaje de arranque, chauuuuuuuuuuu
 
Hola a todos , premeramente es necessario conocer lo circuito ( diagrama esquemactico) de control PWM para despues analizar lo que se passa con lo circuito de "soft start" quizaz algun conponiente ( C o R ) con valor electrico alterado pueda hacer ese "atrazo" demasiado.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
 
Atrás