Hola, resulta que en mi trabajo hay unos compresores de amoniaco para refrigeracion y estoy obteniendo unas lecturas un poco erroneas de la posicion de la corredera de carga. son dos compresores y cuando enciendo el segundo, cambian las lecturas del primero. a simple vista puede parecer que el problema es de programacion (se reprogramo hace1 año), pero e revisado programa y no e visto problema.entonces me e centrado en el conversor del potenciometro que da señal de 0 a 10v. ahora viene mi pregunta,
¿estos conversores, son realmente necesarios? alimentan al potenciometro con 500mv (me parece muy poco,alarga la vida del pot, pero cualquier ruido puede afectar la señal)el pot es de 1000 ohmnios, entonces habia pensado en alimentar el pot a 10v regulados y enviar la señal al automata.Habria algun problema en ello? yo aseguraria que no, pero al ser un entorno industrial prefiero asegurarme. el conversor es un inziarte pp 1/10 del cual no e encontrado ninguna info. estoy seguro de que son estos los que causan el problema pues su salida varia sin variar la posicion y elmontaje es correcto,todo esta bien referenciado a masa, creo que le afecta el ruido electromagnetico. ...
¿estos conversores, son realmente necesarios? alimentan al potenciometro con 500mv (me parece muy poco,alarga la vida del pot, pero cualquier ruido puede afectar la señal)el pot es de 1000 ohmnios, entonces habia pensado en alimentar el pot a 10v regulados y enviar la señal al automata.Habria algun problema en ello? yo aseguraria que no, pero al ser un entorno industrial prefiero asegurarme. el conversor es un inziarte pp 1/10 del cual no e encontrado ninguna info. estoy seguro de que son estos los que causan el problema pues su salida varia sin variar la posicion y elmontaje es correcto,todo esta bien referenciado a masa, creo que le afecta el ruido electromagnetico. ...