problemas com los ups

hola a todos mi problema es el siguiente nesesito elevar 12 vol dc a 48 vol dc para alimenter un ups con un amperaje de 28 A/H
¿que sircuito deveria adactarle ?
¿que pasaria si le adacto una bateria de 12 vol de 400 amp?
 
A ver amigo, 28 A/h ¿Es el consumo del UPS o la capacidad de carga conectada al mismo?

Para obtener 48 V con baterías, sigue lo que te dijo tiopepe, es la única forma viable, a menos que alguien fabrique baterías de 24 V ó de 48 V.

Los 400 A que te indica la batería sólo significan: que pueden soportar esa carga instantáneamente durante el arranque de un motor de explosión (motor de arranque eléctrico). En la misma batería indica la capacidad de carga sostenida posible, generalmente es de 75' a 120', según el tipo de batería.

No vayas a creer que la batería puede soportar 400 A sostenidos durante 1 hora - COMÜN ERROR -

Saludos: mcrven
 
Atrás
Arriba