Problemas con ADC, lectura de dos señales

Hola a todos

Estoy desarrollando un sistema de control para una maquina. Este sistema se constituye por un microcontrolador, un ADC y un LCD para la respectiva visualización. El ADC esta encargado de leer dos señales analogas y llevar las señales digitales al micro.

El problema está en que el ADC no esta realizando ninguna variación. Siempre sale en la pantalla LCD el mismo valor para los dos sensores. 30 cm y 30 cm. Si se varia la señal de los sensores no hay ninguna variación en el ADC.

La señal de reloj del ADC es de 700KHz, del micro es 12MHz.

Adjunto un pantallazo y escucho respuestas de cual podria ser el problema.
 

Adjuntos

  • Imagen.png
    Imagen.png
    23.4 KB · Visitas: 21
Bueno seria cuestion de leer la hoja de datos del conversor, pero asi de primera instancia preguntaria ...que hay del tiempo entre lecturas ??? ese parametro es importante dado que si haces una lectura cuando la conversion anterior no se ha terminado el dato se pierde tanto el de la 1a como el de la 2a lectura.
Saludos
 
Yo creo que el problema esta en el EOC y el START...... o como mencionan el Reloj....

porque no intentas unir eoc y start - la señal la envias al micro....

saludos...
 
Atrás