Hola, yo trabajo en el rubro y no veo el inconveniente con esto, solo tenes que verificar que el generador que estas por acoplar se banque la potencia que se esta generando (o el proporcional que vas a alimentar). Por lo general, despues de un generador tenes un interruptor y despues de este tenes una barra de transmision, ambos generadores, con sus interruptores estan conectados a esta barra y luego de la barra tenes un transformador elevador (hay otras configuraciones, aveces la barra esta despues de los transformadores elevadores). Cuando vas a sincronizar pueden pasar estas cosas: 1) que la barra no este tensionada, en ese caso no se necesita sincronizar y se conecta por "DEAD BUS". 2) que la sincronizacion sea automatica y en este caso hay una serie de instrumentos que se encargan de ascelerar o desacelerar la turbina del generador o la maquina que sea para que el generador que vas a acoplar acople en el rango de tension, frecuencia y angulo de fase que estan seteadon estos instrumentos. 3) que tengas que acoplar en forma manual, en este caso hay tableros que en sus instrumentos te van marcando la diferencia de voltage, frecuancia y angulo de fase y vos, con botones, vas variando estos factores hasta que estes dentro de los rangos antes mencionados y solo en este caso te va a permitir que cierres el interruptor para acoplar el generador.
Cabe mencionar que en todos estos sistemas hay una proteccion de sincronizmo (aparte de los elementos mencionados) que tampoco nos va a permtir que podamos cerrar el interruptor si no estan dadas las condiciones para hacerlo.
Espero que esto te sirva.
Saludos. Marcelo