Hola
Tengo un rack armado que contiene por lo menos 9 fuentes conmutadas mayormente de 12v y 3A, alguna de 24v también hay.
Además de eso hay 3 switchs de red,2 ventiladores de rack, una UPS que solo mantiene 3 fuentes.
Desde el tablero eléctrico va con cable de 2.5 mm2 de sección hasta el rack. Dentro tiene un diferencial y otra térmica de 16 amperes.
La corriente total no supera los 3 amperes con todo en funcionamiento.
El problema es al levantar la térmica del rack o del tablero.
Se dispara una o la otra.
Pienso que es debido a la "inrush current", el pico de carga inicial de las fuentes.
Pensé llevar desde el tablero principal otra línea de 2.5 mm y organizar dentro del rack las fuentes para solucionar el problema.
Que otra cosa se podría hacer?
Saludos