Hola
Tengo un UPS del modelo descrito arriba que dejó de funcionar tras varios fallos de energía consecutivos.
Se que este equipo no arranca si la batería está mal y no es el caso ya que la comprobé.
Últimamente, al funcionar en fallo de tensión "zumbaba" mucho y vibraba mas de lo normal.
Tras el fallo (que no arranca) lo abrí y tenía un condensador reventado (junto a los cables de conexión de la batería) que lo reemplacé sin que volviese a funcionar.
Si desconecto la batería varios minutos y se la vuelvo a poner, al pulsar el botón de encendido hace un intento de arrancar pero se apaga de nuevo, y ya no vuelve a hacer ni eso a no ser que repita el procedimiento de desconectar la batería.
Alguna idea de que mirar?
Saludos
Adjunto imagen del condensador en cuestion.
Tengo un UPS del modelo descrito arriba que dejó de funcionar tras varios fallos de energía consecutivos.
Se que este equipo no arranca si la batería está mal y no es el caso ya que la comprobé.
Últimamente, al funcionar en fallo de tensión "zumbaba" mucho y vibraba mas de lo normal.
Tras el fallo (que no arranca) lo abrí y tenía un condensador reventado (junto a los cables de conexión de la batería) que lo reemplacé sin que volviese a funcionar.
Si desconecto la batería varios minutos y se la vuelvo a poner, al pulsar el botón de encendido hace un intento de arrancar pero se apaga de nuevo, y ya no vuelve a hacer ni eso a no ser que repita el procedimiento de desconectar la batería.
Alguna idea de que mirar?
Saludos
Adjunto imagen del condensador en cuestion.