UPS Slectron 500w en estado de inversor entrega 160 Volt AC

#1
Buenos días colegas, reparé un UPS Selectron 500w que producto a un corto circuito a la salida fué necesario sustituir los 4 mostfet de potencia y los fusibles. Ya funciona el UPS solo que cuando retiras la entrada de AC entrega en la salida 160 volt, en estado normal entrega 125 volt. Ya no sé en que otra cosa pensar ...
 

DOSMETROS

High 2m Modereitor
#4
Los 160 V medidos en vacío ?

Tenés alguna carga de unos pocos Watts que soporte los 160 V (tipo lámpara de 220 V) para medir bajo carga ?
 

DOSMETROS

High 2m Modereitor
#12
Fijate que habría un error cercano al 46% en onda cuadrada pura , esa tiene espacios muertos (cuasi senoidal) y entonces el error es menor , cercano a un 30 %

 