Buenos días colegas, reparé un UPS Selectron 500w que producto a un corto circuito a la salida fué necesario sustituir los 4 mostfet de potencia y los fusibles. Ya funciona el UPS solo que cuando retiras la entrada de AC entrega en la salida 160 volt, en estado normal entrega 125 volt. Ya no sé en que otra cosa pensar ...
 
Los 160 V medidos en vacío ?

Tenés alguna carga de unos pocos Watts que soporte los 160 V (tipo lámpara de 220 V) para medir bajo carga ?
 
Los multímetros digitales NO son confiables para tomar esas mediciones, sería preferible uno de aguja
 
Fijate que habría un error cercano al 46% en onda cuadrada pura , esa tiene espacios muertos (cuasi senoidal) y entonces el error es menor , cercano a un 30 %