buen dia amigos feliz semana santa para todos as
tengo una consulta uso variadores para arrancar un motor de refrigeracion de 3hp aproxidamente actualmente lo arranco con un vfd de 3.7kw max 17amp y traje uno de 11amp max. ´´mas pequeño´´
con el variador de 3.7 kw el maximo amperaje q tira es 10.3 amp en el arranque luego se mantiene 7.9amp 8.1. 8.2amp continuos aveces hasta 7.3amp
ayer hice el cambio de variador este que es mas pequeño arranca el motor muy bien lo llevo a60hz y se mantiene unos 2 a 3 minutos luego se apaga error overload.
en el monitor que traen los variadores este pequeño de 11amp marca que el motor esta consumiendo hasta 15amp cosa que ni la ficha tecnica del motor dice max 10amp dice la ficha de ese motor y en efecto en eso trabaja.
mi consulta es porque con un variador maximo 10.3amp y con el otro hasta los 15amp. lo mas bajo 12.5amp.
con el otro llega hasta 7amp continuos.
luego de hacer pruebas con variador nuevo osea el pequeño regrese al variador que uso siempre y todo normal maximo pico 10.amp mantiene en 7 a 8amp continuos sin problema alguno.
variador de 3.7kw es yaskawa gpd variador 2.2kw ac tech
si me ayudan con esta consultita les agradecere mucho feliz fin de semana
tengo una consulta uso variadores para arrancar un motor de refrigeracion de 3hp aproxidamente actualmente lo arranco con un vfd de 3.7kw max 17amp y traje uno de 11amp max. ´´mas pequeño´´
con el variador de 3.7 kw el maximo amperaje q tira es 10.3 amp en el arranque luego se mantiene 7.9amp 8.1. 8.2amp continuos aveces hasta 7.3amp
ayer hice el cambio de variador este que es mas pequeño arranca el motor muy bien lo llevo a60hz y se mantiene unos 2 a 3 minutos luego se apaga error overload.
en el monitor que traen los variadores este pequeño de 11amp marca que el motor esta consumiendo hasta 15amp cosa que ni la ficha tecnica del motor dice max 10amp dice la ficha de ese motor y en efecto en eso trabaja.
mi consulta es porque con un variador maximo 10.3amp y con el otro hasta los 15amp. lo mas bajo 12.5amp.
con el otro llega hasta 7amp continuos.
luego de hacer pruebas con variador nuevo osea el pequeño regrese al variador que uso siempre y todo normal maximo pico 10.amp mantiene en 7 a 8amp continuos sin problema alguno.
variador de 3.7kw es yaskawa gpd variador 2.2kw ac tech
si me ayudan con esta consultita les agradecere mucho feliz fin de semana