¿ Habilitar un rele dentro del variador de frecuencias invt ?

Hola, espero que puedan brindarme vuestra ayuda, estoy en serios problemas.

He estado leyendo el manual de este variador (gd100) y no encuentro la forma de poder habilitar los rele que tiene. Pense en modificar la polaridad de los transistores con esperanzas de que estos puedan habilitar dichos rele pero esto son nada mas que especulaciones.

espero que puedan ayudarme, gracias. ...
 
Hola, debes chequear en el manual de usuario, las opciones que permite gestionar a o los relés. Seguramente aparece una tabla de alarmas disponibles y o eventos.
Que quieres decir con, modificar la polaridad de los transistores?:eek::confused:
 
Última edición:
Las páginas 27 y 28 del manual indican los parámetros de ambos relevadores (RO1 y RO2). Las páginas 81, 82 y 83 muestran sus recpectivas instrucciones y funciones para programarlos. Debes leer el manual, todo esta ahí.

Ahí te dice que los parámetros P06.03 y P06.04, que corresponden a ambos relevadores, tienen los valores 1 y 5 predeterminados. Por sentido común debes programar una entrada o un evento que active el relevador, que como dije viene en el manual.
 
Última edición:
Atrás
Arriba